Geroudet



Inscrit le: 04 Juin 2003
Messages: 8
Localisation: Toulouse

MessagePosté le: Mer 04/Juin/03 12:59    Sujet du message: UD - sauvegarder l'horloge en l'absence d'alimentation? Répondre en citant

Bonjour,

J'ai une question d'ordre matériel à poser sur les unités de détection :
Le projet de norme NF-P 99-345 prévoit les éléments suivants :
1) un "interrupteur Marche / Arrêt",
2) une "horloge temps réel",
3) une "source d'énergie interne de type batterie qui doit secourir l'alimentation électrique externe de l'UD".

Je vois donc le schéma de principe suivant :
Alim externe > Batterie secours > Marche/Arrêt > Condensateur de maintien 200ms > UD avec Horloge

Ma question est la suivante :
L'horloge doit-elle être sauvegardée en l'absence d'alimentation ?

Je précise le terme "absence d'alimentation" :
1) En cas de coupure "Marche / Arrêt" (> 200ms),
2) En cas de déconnexion de la batterie de secours (> 200ms).

Merci d'avance pour votre réponse, Cordialement,
B.GEROUDET= STERELA SA
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Webmaster
Administrateur


Inscrit le: 06 Oct 2002
Messages: 161
Localisation: Aix-en-Provence

MessagePosté le: Mer 04/Juin/03 13:05    Sujet du message: UD - sauvegarder l'horloge en l'absence d'alimentation? Répondre en citant

Bonjour,

le projet de norme NF-P 99-345 prévoit aussi l' élément nécessaire suivant :
- 1 horloge-calendrier autonome,
donc ayant sa propre source d'énergie, et indépendante de toute alim externe, ou alim interne générale par batterie/condensateur.

Ceci répond - il à la question?
Pierre Brehon
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
mirana402



Inscrit le: 24 Mar 2017
Messages: 1

MessagePosté le: Ven 24/Mar/17 15:19    Sujet du message: Re: UD - sauvegarder l'horloge en l'absence d'alimentation? Répondre en citant

Webmaster a écrit:
Bonjour,

le projet de norme NF-P 99-345 prévoit aussi l' élément nécessaire suivant :
- 1 horloge-calendrier autonome,
donc ayant sa répartiteurs de charge propre source d'énergie, et indépendante de toute alim externe, ou alim interne générale par batterie/condensateur.

Ceci répond - il à la question?
Pierre Brehon

Bonjour,
Merci beaucoup pour l'information!
Bonne continuation!
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Equipements dynamiques routiers Index du Forum -> Mesure du Trafic Routier Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com